土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:临电带计量的二级箱如何选取
准备从一级箱的250A塑壳断路器上因一路电源作为分支(二级箱),距离大约300米左右,请问该选择多大的电缆?是否分电度表就应该挂在二级箱处?距离这么远,应该会有线损吧,会允许这么挂表吗?请各位指点,不胜感激!!

还不知用电负荷,只能按250A断路器最大允许估算。

[ 本帖最后由 jljhl-001 于 2012-7-2 17:15 编辑 ]

全部回答(5 )

  • muyuyao
    钱紧张3*95+2*50

    --------即便是铜芯的,距离这么远,也小了吧!!!
    2012-07-06 01:08:06 来自 PC 评论 举报
  • muyuyao
    线损肯定会有!!!

    电度表装在一级箱内最合理!!!

    但一级箱内未必会有空间!!!

    也可以在一级箱旁边加装一只电度表箱!!!

    否则,就要装在二级箱内了!!!线损另外算!!!
    2012-07-06 01:06:06 来自 PC 评论 举报