请教:临电带计量的二级箱如何选取
请教:临电带计量的二级箱如何选取
准备从一级箱的250A塑壳断路器上因一路电源作为分支(二级箱),距离大约300米左右,请问该选择多大的电缆?是否分电度表就应该挂在二级箱处?距离这么远,应该会有线损吧,会允许这么挂表吗?请各位指点,不胜感激!!
还不知用电负荷,只能按250A断路器最大允许估算。
[
本帖最后由 jljhl-001 于 2012-7-2 17:15 编辑
]
发布于
2012-07-02 17:02:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
muyuyao
钱紧张3*95+2*50
--------即便是铜芯的,距离这么远,也小了吧!!!
2012-07-06 01:08:06
来自 PC
评论
举报
muyuyao
线损肯定会有!!!
电度表装在一级箱内最合理!!!
但一级箱内未必会有空间!!!
也可以在一级箱旁边加装一只电度表箱!!!
否则,就要装在二级箱内了!!!线损另外算!!!
2012-07-06 01:06:06