请问:某市公安局应急联动指挥中心办公楼电气负荷级别应该是?依据?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(62 )
只看楼主 我来说两句-
364967422
沙发
2008-08-03 23:05:03
赞同0
-
hshmy
板凳
新版民规13.9.10已经给出了具体要求,消防电梯和风机不能共用ATS。
2008-08-01 14:56:01
赞同0
加载更多弱弱的问:如果是一类高层,那么客梯也应该是一类负荷,此时也不能共用一个双电源么?
回复 举报
而13.9.11条要求,只有二类普通住宅的消防电梯兼做客梯并且两类电梯共用前室时,才可以共用ATS应设置在消防电梯机房内。言外之意是其它的都不行,包括一类高层,非普通住宅的建筑。
回复 举报