消防电梯和普通客梯配电问题

发布于:2006-12-28 09:54:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个项目是科研楼7层 31.5米高,两台电梯,一个为消防电梯,一个位普通客梯,两台紧靠着,电梯机房在屋顶,同时屋顶还有正压送风机,问这两个电梯和正压送风机能否有一个双电源切换箱来配电呢?还是要求每个设备要单独的双电源切换箱?

1167270879022.JPG

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • 364967422
    364967422 沙发


    弱弱的问:如果是一类高层,那么客梯也应该是一类负荷,此时也不能共用一个双电源么?
    2008-08-03 23:05:03

    回复 举报
    赞同0
  • hshmy
    hshmy 板凳
    新版民规13.9.10已经给出了具体要求,消防电梯和风机不能共用ATS。
    而13.9.11条要求,只有二类普通住宅的消防电梯兼做客梯并且两类电梯共用前室时,才可以共用ATS应设置在消防电梯机房内。言外之意是其它的都不行,包括一类高层,非普通住宅的建筑。