土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于微端与塑壳的选择问题

关于微端与塑壳的选择问题

发布于:2012-07-02 14:22:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
63A以下断路器什么时候用塑壳,什么时候用微断呢?两者的区别我知道是看分段能力能否满足要求,但是现实中,应该也没人算低压配电每路出线的短路电流吧,所以应该怎么选呢?高手指点一下吧!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 莫下雨
    莫下雨 沙发
    主电路用框架,控制电路用尾段,个人用法
    2012-07-03 08:38:03

    回复 举报
    赞同0
  • liqing126
    liqing126 板凳
    电动机40A 以下可以用微断, 配电室一般用塑壳,终端一般小容量用微断
    2012-07-02 21:27:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相异步电动机怎样在单相电源上使用?

三相异步电动机怎样在单相电源上使用?请各位大侠指点迷津。谢谢!

回帖成功

经验值 +10