土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一个比较棘手的室内活动室消防设计

请教一个比较棘手的室内活动室消防设计

发布于:2006-12-27 23:54:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个室内活动室(为室内篮球场)的体积为42m×21m×10m=8820m3, 耐火等级为二级。请问是否需要上室内、室外消火栓系统?我查看了《建筑设计防火规范 》GB50016-2006,很不明确这种建筑是否需要上消火栓系统。请各位同行提供宝贵意见!!谢谢!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • joepan
    joepan 沙发
    人数超过1200人的体育馆要设室内消火栓,《建规》8.3.1条,第5点。
    2006-12-30 16:01:30

    回复 举报
    赞同0
  • neardespring
    neardespring 板凳
    你可以问建筑专业大概使用人数,以确定室内消火栓是否设置。室外消火栓肯定是要考虑的,当然你可以根据规划用地内的建筑群总体考虑。总的来说室外肯定要设置,室内建议也设置。

    我们做过很多学校的风雨操场(实际上也是封闭建筑),有的比较小,但全都上了室内消火栓。希望有帮助!
    2006-12-30 12:20:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于枝状市政管网。

枝状管网形成一个工字形,各位,单位自行将工字改为Ⅱ型,也就是仿环形的样子,这样的设计消防部门可能作为环状而审核通过嘛?

回帖成功

经验值 +10