土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 医疗站怎样做污水处理

医疗站怎样做污水处理

发布于:2004-08-11 08:33:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我现在做一个项目,里面含一个很小的医疗站,用于社区服务的。我算了一下,日污水量也就是1.3立方。按照规范医院的污水应该做处理。
各位觉得得这么小的一个排水量做什么样的处理比较合适呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • devon_0
    devon_0 沙发
    同意楼上的观点,我现在做的系统就是在室外做一个室外集水井,里面设置自动搅匀排污泵,将污水排进集水井后,并向井里加药,然后用泵充分搅匀后排到化粪池。
    基本上就这么一个想法,但是现在在加药的环节上难住了。自动加药用什么样的设备呢?
    2004-08-11 17:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhangnvnv
    zhangnvnv 板凳
    <措施>4.17.1-2 中讲 凡现有、新建、改建的50个床位以上及其他医疗卫生机构被病菌、病毒所污染的污水都必须进行消毒处理。
    《医疗机构污水排放标准》GB18466-2001 5.1 规定 医疗机构的污水必须经过处理和消毒。
    我个人认为 这两个有点矛盾,措施中讲50个床位以上及其他医疗卫生机构被病菌、病毒所污染的污水都必须进行消毒处理。 那楼上的工程就可以不经处理了。
    不过 我还是同意楼上观点 做污水处理。 设小型的化粪池和接触池,定期清通污泥。
    请个各位指教
    2004-08-11 11:13:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:高层建筑的分表到户如何处理?

欢迎水司同仁共同探讨

回帖成功

经验值 +10