七层的小房,无地下室,7度区,用pkpm的0508版做。2、3层的梁配筋计算大得离谱,而越往上,配筋小得很快,而3~7层都一样的截面和荷重,2层与3~7层也差不多。后来发现把7度区改为6度区后,2、3层梁的配筋小90%,证明是地震力使然,但实际上七度区的三级框架结构,不可能有如此大的地震作用。请高手指点为盼!!!计算模型如下:
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.9681 122.46 0.83 ( 0.24+0.59 ) 0.17
2 0.9339 30.39 1.00 ( 0.74+0.26 ) 0.00
3 0.7921 114.24 0.20 ( 0.03+0.17 ) 0.80
4 0.3250 178.97 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
5 0.3229 86.77 0.96 ( 0.00+0.96 ) 0.04
上面是我做毕业设计用SATWE程序出现的问题,第一项的扭转系数太大,这个跟哪些参数有关,怎样处理,请多多指教。