土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 蒸汽溴化锂机组降温池

蒸汽溴化锂机组降温池

发布于:2012-07-02 10:40:02 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
空调机房内全部采用的是蒸汽型溴化锂机组,蒸汽来自电厂,但是凝结水他们不回收。那么请问:凝结水温度额定为95度,要是做降温池的话应该怎样计算池的容积呢??

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nowyouseeme
    nowyouseeme 沙发
    liguyijing 发表于 2012-7-2 10:43 补充一点:凝结水的量是有的。如果三台机组全部运行,凝结水量是20.6t/h非常欢迎及感谢大家指教。你好,这个项目最后你是怎么处理的呢?
    2013-10-15 08:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • chachababy
    chachababy 板凳
    太浪费了,这么好的水,其实我觉得可以再上台热水型的溴化锂机组,再制冷,关键是匹配问题,或者上空冷器,如果离电厂冷却塔近送到冷却塔吧
    2012-07-15 23:52:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 170 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

燃气设计群,期待大家的加入,共同探讨,共同进步

燃气设计,群号:187518148,欢迎大家加入,资源共享,共同成长!

回帖成功

经验值 +10