空调机房内全部采用的是蒸汽型溴化锂机组,蒸汽来自电厂,但是凝结水他们不回收。那么请问:凝结水温度额定为95度,要是做降温池的话应该怎样计算池的容积呢??

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nowyouseeme
    nowyouseeme 沙发
    liguyijing 发表于 2012-7-2 10:43 补充一点:凝结水的量是有的。如果三台机组全部运行,凝结水量是20.6t/h非常欢迎及感谢大家指教。你好,这个项目最后你是怎么处理的呢?
    2013-10-15 08:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • chachababy
    chachababy 板凳
    太浪费了,这么好的水,其实我觉得可以再上台热水型的溴化锂机组,再制冷,关键是匹配问题,或者上空冷器,如果离电厂冷却塔近送到冷却塔吧
    2012-07-15 23:52:15

    回复 举报
    赞同0