土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:周期比的问题

请教:周期比的问题

发布于:2006-12-27 21:09:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规4.3.5:"结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9"
在SATWE计算中一般规则结构第3振形为Tt,而许多不规则结构中第5振形甚至更高振形才出现扭转周期,所以不规则结构的周期比Tt/T1比规则结构的周期比更小,这是不是有问题?
是不是一定要在第三振形出现扭转周期才可以?
另外“结构扭转为主的第一自振周期Tt”怎么理解?我们总工(人民英雄纪念碑和人民大会堂的设计人哦,他的话我比较不敢否定)说:“第1,2,3振形均为第一自振周期,而第1振形为X方向的第一自振周期,第2振形为Y方向的第一自振周期,第3振形为扭转方向的第一自振周期。所以不仅第3振形周期/第1振形要小于0.9,第3振形周期/第2振形也要小于0.9”这样的理解对吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dx200220002000
    一般后面的周期,都只是引起结构的局部振动

    好象从里面的动画看也是这样子的哦
    2007-01-18 16:59:18

    回复 举报
    赞同0
  • lsx007
    lsx007 板凳
    我本人认为你们总工说的对!
    我原来也有这样的疑惑
    1、扭转/平动周期,应引起结构的整体振动,一般后面的周期,都只是引起结构的局部振动
    2、判断第一平动周期,应根据各振型对基底剪力的调整,而且你会发现第一和第二振型,分别对X方向和Y方向的基底贡献大
    3、扭转周期应靠后,以防震害!
    本人愚见,若有什么疑问大家互相交流!
    2006-12-29 10:48:29

    回复 举报
    赞同0