土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一个关于挡烟垂壁的问题

一个关于挡烟垂壁的问题

发布于:2006-12-27 21:05:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
产品说明上说 挡烟垂壁受控于烟感信号,那么大的地下汽车库一般设温感,挡烟垂壁受控于什么信号,是否要在旁边增设烟感。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tfxf123
    tfxf123 沙发
    5楼说的正确:“防烟分区内的探查器动作后就让他下来.”

    现场上是用感烟探测器的信号直接启动挡烟垂壁的电磁铁。
    道理和防火卷帘门的一样(还要简单些),感烟探测器可以专门为挡烟垂壁用---直接启动挡烟垂壁,也可用探测报警回路上的感烟探测器---通过消防联动控制柜操作打开挡烟垂壁。

    另外可以参考:http://bbs3.zhulong.com/forum/detail4102583_1.html
    2006-12-31 18:52:31

    回复 举报
    赞同0
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    防火卷帘与挡烟垂壁的作用不一样的,防火卷帘在安装的部位所要控制的要求也不一样。
    2006-12-28 17:00:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电磁屏蔽问题

甲方叫做电磁屏蔽, 用法拉第电笼谁知道怎么做 图纸怎么画

回帖成功

经验值 +10