土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 如此电柜妥否?

如此电柜妥否?

发布于:2006-12-27 19:47:27 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
今天某配电箱厂送来一配电箱,打开一看觉得有点不妥!但说不出毛病在那。请各位大师傅帮帮眼!谢谢!

1167220031019.JPG

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    熔断器和塑壳上端的隔护片没装
    2011-08-17 15:59:17

    回复 举报
    赞同0
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    平常用用虽然不会一下子出问题,时间长了出问题是肯定的,上面说的有道理的,熔断器过于密,以至于电气间隙都不能满足要求,某一回路或一相熔断炸裂可能会影响的相邻回路,
    分支母排没有支撑,电动里造成可能的连接松动,
    2011-08-17 15:58:17

    回复 举报
    赞同0