在消防稳压设备中,P1是最不利点消防压力,在自动喷淋系统中,这个压力如何计算?
在消防稳压设备中,P1是最不利点消防压力,在自动喷淋系统中,这个压力如何计算?
请大家指教。
发布于
2004-08-10 17:11:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
xingke
楼上说法是满足最不利点工作状态压力计算的,还有一种说法是满足最不利点静水压力即可
2005-01-12 15:50:12
来自 PC
评论
举报
zl9713080
这个可以这样计算啊
流量是知道的,管径是自己确定的,这样可以知道流速,也就知道沿程水头损失.将沿程水头损失累加后乘上个1.2就是沿程+局部水头的总和.然后再加上高度,和最不利点消防压力这个就是了