上楼说的差不多
如果是专门的校验的话 应该先有个标准压力表 有个压力源 气体或者液体的
打压 对应的过程量应为所检测对象量程范围的:最低量程,50%的量程,75%的量程,100%的量程
先从小到大 然后从大到小 每到一个点 就记下它的反馈电流 4-20ma值 看偏差有多大
其实校验必须有计量证才可以的 要不然 校验也没用 只是自己心里有数而已
这个你可以去下一个标准 不过上面的要求比较高 对温度 湿度 都有要求的
不过 我有计量员证 我校验的表\变送器可以用 呵呵