加湿量计算误区

发布于:2006-12-27 16:50:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
含湿量定义:含有一千克干空气的湿空气中所含的水蒸气量。
对空气加湿,我们通常是在焓湿图上查得两状态点的含湿量,求得含湿量之差。
例:新风100m3/h,两状态点含湿量分别为:2.25g/kg,10.5g/kg,
即含有一千克某状态的干空气的新风加湿量为:10.5-2.25=8.25g/h
加湿量:100*1.2*(10.5-2.25)/1000=0.99kg/h
问题:现在的100m3/h新风是湿空气,而非含湿量所对应的干空气。
100 m3新风其中水蒸气的含量应为:2.25*100*1.2/(1+0.00225)=269.4g
即:水蒸气质量=单位含湿量*总湿空气量/单位湿空气量
注:1.2为湿空气的的密度,
所以计算加湿量应为:((100*1.2)-(269.4/1000))*8.25/1000=0.988 kg/h
两者相差甚小,在计算精度不高,加湿风量较小的地方即可直接用湿空气质量乘以两状态点含湿量之差

以前由于粗心,弄错了几细节,在此更正

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • lilongmei-2006
    计算原理是对的,今天给我上了一课,谢谢了,不过工程上通常在计算结果上再放一点余量,乘以系统1.1
    2007-03-17 12:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • fannice520
    fannice520 板凳
    这仅仅是举一个简单的例子来说明计算的误区,在实际计算时把散湿时考滤进去就OK了