不用分区,10层开始用减压稳压型消火栓就可,考虑一下水枪喷口压力及管道水头损失,动压控制在0.5Mpa内就可了啊,得看你立管到底用多大的了,10层足以
2009-10-19 09:52:19
赞同0
-
wuyq022
板凳
《高规》第7.4.6.5条要求消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。
2009-10-10 15:46:10
赞同0
加载更多回复 举报
19层肯定不会超过100米。不用分区!低下几层减压就可以了