消火栓系统竖向分区界线一般是几层(米)?

发布于:2006-12-27 14:58:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《高规》第7.4.6.5条要求消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。
老高规上的界线是0.80MPa。
按新《高规》来说,假设楼高为70米(20层左右)的话就可以不分区了。
不知各位网友如何看竖向分区的?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • zpzjt
    zpzjt 沙发
    不用分区,10层开始用减压稳压型消火栓就可,考虑一下水枪喷口压力及管道水头损失,动压控制在0.5Mpa内就可了啊,得看你立管到底用多大的了,10层足以
    2009-10-19 09:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • wuyq022
    wuyq022 板凳
    《高规》第7.4.6.5条要求消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。
    19层肯定不会超过100米。不用分区!低下几层减压就可以了
    2009-10-10 15:46:10

    回复 举报
    赞同0