现代系统既然已经采用了动态平衡阀还有必要加装静态平衡阀吗?
现代系统既然已经采用了动态平衡阀还有必要加装静态平衡阀吗?
问一个问题,在空调水系统中为了消除水力失调,通常加装平衡阀,那么在现代系统既然已经采用了动态平衡阀还有必要加装静态平衡阀吗?
发布于
2012-06-30 18:54:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
zhouy16
静态平衡阀和动态平衡阀在管路中所起的作用不同,无论定水量还是变水量系统中,所谓的静态和动态水力平衡阀都会使用,这要看具体的需要。至于是否同时使用也要看具体情况,有必要时可以同时使用。使用的关键是先要了解各种平衡阀的原理和作用,在结合工程具体情况选择使用,但也要考虑工程造价问题
2012-07-10 10:38:10
来自 PC
评论
举报
chinalnkydlzc
使用平衡阀的项目大把的!只是你没看到好的就是了!
2012-07-09 11:02:09