土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 高层住宅地源热泵水系统的承压问题,请大家指教!

高层住宅地源热泵水系统的承压问题,请大家指教!

发布于:2006-12-27 13:36:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
偶有问题请教各位:现有一高层住宅,26层,总高83.4米,拟采用地源热泵系统,井深120米,考虑到运行灵活、管理方便及分户计费的条件,决定采用土-气式地源热泵,问题是水系统的承压问题,尤其是地耦管部分,请专家指点一二!
  • zkun_song
    zkun_song 沙发
    什么是土 气型地源热泵?
    你的方案应该是水环热泵吧?
    就是把 地埋管里的水 循环到每一户的 热泵机组(该机组为水-气型热泵机组)
    是不是这个意思?
    这样的话,为保证最高用户,地埋管成压就很高了。
    你可以在 整个建筑的底层或者地下室 设 一个 大机房,机组也选用大制冷量的 水源热泵机组,
    用户那里直接装 风机盘管就可以了啊。
    2007-01-20 23:19:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水源热泵一种新的采暖方式----太阳能地板辐射采暖

水源热泵一种新的采暖方式----太阳能地板辐射采暖http://www.e-hvacr.com/jszx/zt/rtjs/200609/7615.html

回帖成功

经验值 +10