请问-5米净高的地下设备用房,制冷机房,热交换站和车库能否不做采暖?(天津和唐山地区)

全部回答(7 )

  • ljp-0923

    这个和标高无关的,和房间功能有关,设备用房,制冷机房在冬季要求温度不低于5度.热交换站不但不用采暖而且要保证有良好的通风.车库也要求5度,而且有通风要求的.
    2006-12-27 21:26:27 来自 PC 评论 举报
  • edilaobai

    1 应采暖
    2 制冷机房5度,热交换站10度、车库5度
    2006-12-27 20:56:27 来自 PC 评论 举报