求教地下室的采暖问题
求教地下室的采暖问题
请问-5米净高的地下设备用房,制冷机房,热交换站和车库能否不做采暖?(天津和唐山地区)
发布于
2006-12-27 13:34:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
ljp-0923
这个和标高无关的,和房间功能有关,设备用房,制冷机房在冬季要求温度不低于5度.热交换站不但不用采暖而且要保证有良好的通风.车库也要求5度,而且有通风要求的.
2006-12-27 21:26:27
来自 PC
评论
举报
edilaobai
1 应采暖
2 制冷机房5度,热交换站10度、车库5度