qsy0
沙发
GB50054低配设计规范好像有这方面内容。1、考虑到计算电流10%误差;2、考虑到计算电流10%误差,断路器20%误差等;3、这个低压导体好像没强制要求,但校验一下做到心中有数,避免电缆电线短路时起火还是需要的。如某些控制回路用微断保护的设计,若回路短路故障电流太大,即使微断分断能力够也会有危险:记得是5000多A电流就足以在0.02秒内引燃2.5的BV线的绝缘!
2012-07-05 11:01:05
赞同0
-
qsy0
板凳
通常必做项为: 1、导体载流量>断路器热脱扣整定电流>线路计算电流x110%; 2、线路末端短路电流>断路器瞬动脱扣整定电流x130%;3、导体通过短路热稳定校验。
2012-07-05 10:42:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报