关于GCS出线柜问题

发布于:2012-06-30 14:09:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GCS出线柜 中安装一个W1-2000-1600智能开关,还有空间装两个225M的塑壳断路器吗?安全上可行吗?谢谢解答

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • reefulljack
    reefulljack 沙发
    回路不多,可以的了。。。
    2012-07-06 16:57:06

    回复 举报
    赞同0
  • yujiang19652
    yujiang19652 板凳
    可以,框架开关最多占5~6个单元,每只225A开关最多占2个单元,
    2012-07-02 09:46:02

    回复 举报
    赞同0