【求助】一级高压泵经常报警,按复位开关才停止
【求助】一级高压泵经常报警,按复位开关才停止
最近高压泵报警系统老是提示一级RO入水压力低,然后就是高压泵故障
只有按了复位开关才能停止报警,求高手指教,不甚感谢,本人新手
发布于
2012-06-30 10:58:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
x573788991
你用的是工频泵还是变频泵?首先如楼上所说检查
1、进出口的压力,看看压差是否过大?
2、如果压差没问题,变频泵的话你调下你的压力,调到合适的范围。
3、你的报警系统是不是通过高低压开关传送的?看看高低压开关的设置是否有问题?
2012-07-23 15:37:23
来自 PC
评论
举报
lxyun0313
虽然问题没解决,还是谢谢各位的帮助。
2012-07-11 17:07:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lxyun0313
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
5
粉丝
0
+ 关注
私信
纯水系统
返回版块
6.51 万条内容 · 260 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
1、进出口的压力,看看压差是否过大?
2、如果压差没问题,变频泵的话你调下你的压力,调到合适的范围。
3、你的报警系统是不是通过高低压开关传送的?看看高低压开关的设置是否有问题?