土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 区域集中临时高压消防给水系统是否可理解为水泵、高位水箱皆可共用?!

区域集中临时高压消防给水系统是否可理解为水泵、高位水箱皆可共用?!

发布于:2004-08-10 11:11:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对区域临时高压消防给水系统,如建筑群内单体性质、高度基本相同,水箱的设置高度仅能符合规范要求的最低静水压,是否应在每一栋楼顶设置高位消防水箱?

高层民用建筑设计防火规范 GB 50045?95(2001年版)关于设置高位消防水箱的有关条文如下:

7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:

7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。

7.4.7.3 并联给水方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。

7.4.7.4 消防用水与其它用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。

7.4.7.5 除串联消防给水系统外,发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位消防水箱。

根据规范条文规定,找不出只需在一栋地理位置较高建筑物顶设高位消防水箱的字眼。

在一高层建筑群的工程实施中,设计时仅在一栋地理位置最高建筑物顶设置了有效容积18立方专用高位消防水箱,可某地消防支队审查时要求在每一栋楼顶设置高位消防水箱!

再此请教高人赐教!区域集中临时高压消防给水系统是否可理解为水泵、高位水箱皆可共用?!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ydh1981
    ydh1981 沙发
    需要解决高位水箱的水在初期如何进入其他建筑的室内消防管网里,因为给个楼的消防给水入口处设置了止回阀
    2005-09-01 17:21:01

    回复 举报
    赞同0
  • gjx_foshan
    gjx_foshan 板凳
    只要满足各个区域的水量和水压的要求,可以共用,因为高层建筑的高位水箱主要起稳压作用,所以在最高点设置一个高位水箱,其他层数低一点的建筑的水压要求都能达到,多设则浪费。
    2004-08-14 11:26:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这么说合理吗?(脱硫区消防系统)

最近做一个投标书,在招标书里业主提到:4.脱硫区消防系统 消防水从电厂消防水管网上引接,水消防系统在脱硫岛内室外应形成环网,并应覆盖所有室外、室内构筑物。 电厂高、低压消防系统已在脱硫岛外形成环网,并覆盖所有室外、室内建(构)筑物。因此在脱硫岛内可不设置室外消火栓系统。 业主这样的表述事合理的吗?当真可以如招标书所要求的不设置室外消火栓系统吗? 我们还需要明确怎样的条件才可以肯定可以不设置室外消火栓系统?

回帖成功

经验值 +10