土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器出现奇怪现象,请大家来帮忙分析原因

变压器出现奇怪现象,请大家来帮忙分析原因

发布于:2012-06-30 08:19:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在有新装变压器一台,型号为S11-250kVA油变,送电前经第三方试验机构做试验,各项目都合格并出据试验报告。
现在问题就是送电上去,A——地,A——B,A——C电压为286V,B——地,C——地为462V,B——C电压正常,刚开始以为是高压断相,后经排查高压没断相,我厂总工分析是变压器档位开关有问,变压器厂到现象试验,说变压器没问题,再送电情况跟之前是一样,后来变压器厂家迫于压力就调来新的变压器,新变压器送电一切正常,现就想大家分析变压器是什么原因?

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • 风中雪花
    风中雪花 沙发
    根据测量的结果分析来看,应该是:(1)是A相和地线接反了;(2)分接开关的档位接错了。

    变压器的绕组通常应该是没有问题的。国内部分企业的管理还是差很多...
    2012-07-05 08:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • zhouyang198806
    变压器内部A相绕组头尾搞错接反了
    2012-07-04 21:55:04