土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:潜水泵频繁启动会不会烧??
我是做电气的,做了一个喷泉的控制系统 .

380V 4.0kW 潜水泵 全压启动工作10分钟,然后停止.5分钟后再全压启动工作10分钟,再停止5分钟,如此循环.
大概运行3小时左右.

潜水泵是不是很容易烧??
有没有专门的适用于频繁启泵停泵的潜水泵??

很着急!!谢谢大家!

全部回答(7 )

  • shouliangliu
    说的对,太频繁的启动使用寿命会缩短很多的
    2006-12-29 10:44:29 来自 PC 评论 举报
  • hugong139
    说明以下几点:
    1、根据你的说法,每小时水泵的启动次数为4次,应该还是合适的(按《给排水规范,以不超过6次为宜)。
    2、水泵启动过于频繁,对电机电器的寿命肯定是有影响的,在工艺及经济条件许可的前提下,应尽量减少水泵启动次数。
    3、对潜水泵,应特别作好水位保护,注意泵坑的补水,采用自动补水装置。因为潜水泵工作要通过水来冷却,故要求有一定的淹灭水位,否则电机可能烧毁。
    2006-12-28 14:14:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10