土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷系统同一层内水流指示器控制喷头数有限制吗??
本人看到一份医院设计图纸,地下一层的自喷平面布置了120个喷头,
在管道井中从自喷立管接出2根支管,每个支管接一个水流指示器,将室内
分成2个区域,本人是在搞不明白,有必要同层设2个水流指示器吗?
那位高手请指教!!

全部回答(3 )

  • zhr000
    谢谢两位的指教,确实是防火分区!!
    2004-08-10 09:36:10 来自 PC 评论 举报
  • zj2002
    这是因为进入了两个两个防火分区才这样做。
    2004-08-10 01:12:10 来自 PC 评论 举报