土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水喷雾规范疑问请教

水喷雾规范疑问请教

发布于:2006-12-27 09:23:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水喷雾规范3.2.4:水雾喷头的平面布置为矩形或菱形,当为矩形时,水雾喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径;......不应大于1.7倍的...。请问:如果我的保护对象是电缆桥架,还要不要遵守这一条?我听一个同事说这条可以理解为是针对全淹没式的。请问该怎么理解。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lijie8069@co163
    不太明白,请进一步讲解一下,谢谢!
    2006-12-27 17:18:27

    回复 举报
    赞同0
  • jjplj
    jjplj 板凳
    如果大于规定的距离,是有空白点的,表面积就是外漏的表面所有面积
    2006-12-27 11:02:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:二类公建消防水箱大小

二类高层公建做了消火栓系统和喷淋系统以后,消防水箱是做18立方的还是做12立方的?

回帖成功

经验值 +10