土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 欢迎加入建筑电气设计QQ讨论群

欢迎加入建筑电气设计QQ讨论群

发布于:2012-06-29 20:56:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
QQ群号217500132,寻找一起搞电气设计的朋友,希望能够多多交流共同进步。。。我们欢迎你的加入。
我们的遵旨 相互交流,共同进步,资源共享。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求指导!!低压配电系统和柴油发电机配合的问题

手里接到个改造的活 一类高层,负荷分级为消防负荷和一些一级非消防负荷 其余的为2级负荷、原设计2路高压来自不同配电所供电 互为备用,满足规范的供电要求 现在甲方由于钱的原因想取消一路高压 采用独立10KV电源(两回线路)及柴油发电机供电,一共4台变压器 1、2号变压器为单母线分段运行方式,中间设联络开关,3.4号与1.2同 这样就满足了一、二级负荷的供电要求 现在问题出来了 因为1、2、3、4号变压器所带负荷均有一级负荷 如果1号进线柜空开失压脱扣 柴发自动启动 是否为柴发和2、3、4号变压器并行? 这样就违反规范、有什么办法可以避免市电和柴发并列运行 如果设置进线柜空开和1、2、3、4号变压器所带1级负荷的断路器联动断开 这样可以实现吗?

回帖成功