土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高手指点下,采暖立管的问题

高手指点下,采暖立管的问题

发布于:2012-06-29 15:55:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
该小区目前水电施工在单元地暖采暖立管安装,设计院图纸要求采暖立管使用热镀锌钢管,采用丝扣连接,但是现场施工中发现水暖井内大钳子转不开,因而甲方决定采用焊接管。请问热镀锌钢管和焊接管的比较,利弊,连接方式等等,越详细越好。谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 撒旦ザ魔杖
    不错,值得学习
    2013-05-23 23:11:23

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    现在国家已经推荐采用工程塑料管来代替钢管了,你那里还是比较滞后的。热镀锌钢管一定是优于焊接管的。原因很简单,就是日常维护和维修方便,对于这样的管道,一般每3、5年就要维修一次。所以不仅要考虑安装问题,更重要的是要考虑使用维修的问题。
    另外你们施工也存在问题,国家规范规定,管道距离墙面应大于70以上,这个要求就是考虑使用管钳子安装和维修的问题。你们差的太多了。
    2012-06-30 08:26:30