土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 急!!高人救死扶伤啊!!!三菱PLC短路起火原因

急!!高人救死扶伤啊!!!三菱PLC短路起火原因

发布于:2006-12-26 20:30:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
昨日,去维修一旋转门,接上电源后,就听到plc孜孜的响,指示灯没有亮!大约10分钟,在靠近继电器的那端窜出火苗!急忙短电,检查短路的原因,没有找到!因为本人对三菱PLC不是很明白!所以请教各位同人!!!帮忙指点!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 首席技术官
    如果电源板和CPU部分和通讯部分是好的话,可以使用编程电缆加上软件和电脑,可以读出内部的程序,保存
    如果损坏,看看还有没有别的一样的PLC在现场
    有的话就好了,把程序复制过来
    可是为什么会出现这个现象呀,进水了么还是什么原因?
    是不是很长时间没有使用啦?
    "指示灯没有亮"是PLC的指示灯么?
    电是通着呢,但是PLC肯定没有得到电吧
    这些东西内部也没有什么
    最好有电池的不要拔,防止内部程序丢失
    如果有照片能好些
    我前段时间也遇到过这样的现象,是PLC进水了,继电器输出部分都有烧焦和打火的痕迹
    2006-12-27 23:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • kbbnm
    kbbnm 板凳
    电源 没有什么问题\\如果拆开了看见哪里烧掉了又该怎么办呢,我对其内部又不是很明白!所以现在还没去拆它!~!
    2006-12-27 19:42:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求对PLC在太阳能热水工程中应用比较了解的高手

本人是做太阳能热水工程的,在工作案例中比较大型的工程都有要求用到PLC控制,但行业中很少应用,请教高手一起合作.QQ:51912502

回帖成功

经验值 +10