雨淋系统与湿式报警系统、水幕系统是否可以合用消防泵
雨淋系统与湿式报警系统、水幕系统是否可以合用消防泵
雨淋系统与湿式报警系统、水幕系统是否可以合用消防泵
发布于
2006-12-26 18:30:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
qwer2050
今天我又从规范上看到一条,<自喷>规范4.2.8条规定:建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水-泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内湿式系统,并与其配水干管连接。
按照这样说,似乎又是可以的,不过要从报警阀后接入,不知大家怎么理解?
2006-12-29 21:09:29
来自 PC
评论
举报
hahaxiao1978
尽量分开是最好的,可哪有那么多的位置和多余的资金呢。合并一起是没有问题的,关键选水泵的时候,了解水泵曲线问题,别有系统超压就ok了!
2006-12-29 11:24:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qwer2050
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
68
回复
274
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
按照这样说,似乎又是可以的,不过要从报警阀后接入,不知大家怎么理解?