屋顶试验消火栓是否一定要设?
屋顶试验消火栓是否一定要设?
在消火栓系统中,屋顶试验消火栓是否一定要设吗?对于屋面没办法设置(由于建筑造型要求),怎么处理?
还有遇到坡屋面时怎么处理?希望大家指点指点
发布于
2006-12-26 18:25:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
某日某月
规范哪一条?
2008-05-06 12:07:06
来自 PC
评论
举报
wuzhifeng888
规范上是说;“ 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格 。 这个是强制性条文啊 怎么能不设呢
2008-05-06 11:10:06