办公室是三相进线的,负载主要有一个中央空调5P,荧光灯9盏,电脑8台,荧光灯和电脑接在哪项上不知道,哪位大侠帮我看看我这样选 有没有问题?

Pe=5*735+(9*40+300*8)*3=11955W
Ijs=pe/380/1.732=18.16
取系数为1.5, 所以三相进线总开关的电流应为 1.5*18.16=27.24A,所以开关选30A 的。

室内设计选型时是不是不用考虑功率因数和需要系数的?或者都按1来计算了?
  • jinze_tg
    jinze_tg 沙发
    你为什么要*3呢?