发布于:2006-12-26 16:39:26
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
(1) 一般施工要求
①安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工。在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工。
②安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录(详见质量保证措施),并以这些检查记录作为工程验收的资料。对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管。
③安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的。
(2) 电气管路敷设要求
①配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm。并尽量避免三根管路交*于一点。箱体在墙上应固定牢*。标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接。
②电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径。使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可*接地。
③明配电管,用支架和骑马卡固定,水平及垂直管敷设时,应做到横平竖直。管长在2M时,偏差不得大于3mm。
④所有钢质电线管均采用丝扣连接,管接头及过路盒应有圆钢跨接对于大于40的电钢管连接处应有套管,连接处管道顺直,焊接严密。管口进入箱盒小于5mm,管口毛刺应用圆锉锉平并用锁母双夹固定。并用管堵,防止异物进入管道。
(3)电缆及配线施工要求
①管内穿线时应清理管道,清除积水,电线在管道内严禁接头、打结、扭绞等现象。
②不同系统,不同电压,不同回路的电线严禁穿入同一根管内。
③穿线时进行分色编号处理以便于识别,同时做好绝缘测试检查,做好安装记录。测试记录必须由甲方、总包或其委托代表现场签字。
④末端用电设备的连接,从接线盒、箱内用金属软管引出保护,无裸露明线。金属软管的配件留有一定的富余长度,避免出现绷直,影响接头的可*性。
⑤KVV电缆敷设前严格复核长度裁断,同时做好回路识别,做好端头的保护,在配电缆头时做好绝缘测试,并做安装记录。
(4) 平层显示箱、区域报警柜及分线箱的安装
①各区域配电箱、楼层显示器的安装,其箱体固定牢固,标高统一,进出电缆及电线接口合理顺直。进入箱体内电缆及电线应用扎带固定并及时做好安装记录备查。
②箱体安装水平偏差不大于5mm,垂直高度偏差不大于1.5mm。
(5)线槽安装及槽内布线
①线槽主要布置前先用吊垂,支架固定在同一平面上,确保线槽固定牢固、美观,接地线连接可*。
②槽内配线不同区域网络的导线应分束,用扎带固定,并使所用导线布置顺直。
③线槽引出线开孔,采用专用开孔器开孔。
A 接线端子处理
由于整个网络是24V低压供电弱电系统,并采用二总线制,由计算机进行管理,并有输出打印设备进行监控。对于每个接线端子的连接均要求具有极小的接触电阻。我公司选用阻燃压接帽,并用专用压接钳进行压接,对于主网络回路采用绞接并搪锡以保证连接,以使电信号的可*传输。
B对于多股BVR软线与端子排连接,采用压线耳连接,以保证接头可*。
(6)火灾探测器的安装
①探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
②探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
③探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
④在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
⑤探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45。
⑥探测器的底座应固定牢*,其导线连接必须可*压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。
⑦探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。
⑧探测器底座的外线导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。
⑨探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。
⑩探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。
⑪⑩探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保养,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。
(7)手动火灾报警按钮的安装
①手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处
②手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。
③手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。
(8)火灾报警控制器的安装
①火灾报警控制器(以下简称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5m;落地安装时,其底宜高出地坪0.1~0.2m。
②控制器应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施。
③引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:
A配线应整齐,避免交*,并应固定牢*。
B电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色。
C端子板的每个接线端,接线不得超过2根。
D电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量。
E导线应绑扎成束。
F导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。
④控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主是源应有明显标志。
⑤控制器的接地,应牢固,并有明显标志。
(9)系统接地装置的安装
①工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。
②由消防控制室引至接地体的工作接地线,在通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管。
③工作接地线与保护接地线,必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。
④接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽工程验收。
(10)桥架及感温电缆的安装
①桥架安装应固定牢*同一水平线上的桥架水平误差不大于3/1000。
②桥架安装时不得损坏其油漆面。
③桥架安装应有可*接地,且采用厂家生产的专用接地线安装。
④桥架内缆式感温电缆敷设时应呈曲线布置,以使桥架内上下位置都能被感温元件测定。
⑤感温电缆在桥架内不得扭结,并不得突出桥架。
(11)系统的调试
①一般规定
A火灾自动报警系统的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。
B火灾自动报警系统的调试前应具备本方案有关所列文件及调试必需的其它文件。
C调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任,所有参加调试人员应职责明确,并应按照调试程序工作。
②调试前的准备
A调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。
B应按本方案的要求检查系统的施工质量。对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。
C应按本方案要求检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。
③调试
A火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾警报装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。
B火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:
a.火灾报警自检功能;
b.消音、复位功能;
c.故障报警功能;
d.火灾优先功能;
e.报警记忆功能;
f.电源自动转换和备用电源的自动充电功能;
g.备用电源的欠压和过压报警功能。
C检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源应能自动转换。
D应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。
E应分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。
F火灾自动报警系统应在连续运行129h无故障后,按规范填写调试报告。
(12)系统的验收
① 火灾自动报警系统竣工验收,应在公安消防监督机构监督下,由建设主管单位主持,设计、施工、调试等单位参加,共同进行。
② 火灾自动报警系统装置验收应包括下列装置:
A各种火灾探测器
B手动报警按钮
C区域报警控制器
D集中报警控制器等
E各种联动设备的工作情况
F系统施工资料及技术文件
③ 验收依据:《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB501666-92
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳