系统补水泵是不是用自动的,当系统缺水的时候补水泵自动开启补水,怎么才能算出多大的系统用多大的补水泵那?

全部回答(11 )

  • xingqiu_apaqi
    当然是有变频的最好了,现在做的一般都是带变频的,呵呵,补水量的大小上《锅炉房设计规范》Gb50041-2008上去找,有规定的,还有热力站的补水量一样的,不过也有规定《城市热力网设计规范》CJJ34-2002中有,去看看吧,感觉你没有系统学习了,呵呵!多看书,多请教公司老同事,加油!
    2009-03-03 16:08:03 来自 PC 评论 举报
  • pigseagull
    补水泵的大小你要去查下书啦!!!我还真不知道,
    我们9000t/h的流量,补水100t/h,

    [ 本帖最后由 pigseagull 于 2009-3-3 13:58 编辑 ]
    2009-03-03 13:53:03 来自 PC 评论 举报