土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 咨询一下关于水气接触处理的问题

咨询一下关于水气接触处理的问题

发布于:2004-08-06 23:33:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们实验室在做一个水后处理中试实验,实验流程是:砂虑-臭氧-活性炭,砂虑-空气曝气-活性炭两套平行工艺,砂虑柱高1.2m,由于实验室空间高度的限制,臭氧/空气曝气接触塔分为三根,其中第一根柱子高1.5m,两外两根高3.0m,砂虑后使用一加压泵,扬程20m左右,塔采用管顶进水,水串联;气并联,采用管底进气,设计的时候考虑水气逆流接触,气溶解在水中,多余的气随着水也是在各根管子中串联流入最后的活性炭柱,但是实际上未溶于水中的气只会向上流,不会随着水往下流,由于管子是密闭的,所以多余的气积在管中,导致水会不会连续流,时断时续,后来设想在三根管顶采用泄气阀,但是问题仍然存在,不知道原因何在,有哪位仁兄做过相关的工程,可有处理经验?
  • goyc
    goyc 沙发
    气量没有必要太大,塔顶留有足够的气室,塔顶装一个DN15的自动排气阀(20元左右).有兴趣你就再试一试.
    2004-08-07 13:19:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助游泳池污水处理

碰到一个问题。很菜的,我不是给排水的。我想把一个室内游泳池的水再利用,所以需要一套污水处理装置。简单的流程是这样的:游泳池的污水经过污水处理装置送到水箱,再通过锅炉加热后重新利用热水。不知道哪里可以买到这种简单的污水处理装置,我是杭州的。

回帖成功

经验值 +10