土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 消防控制室用防火玻璃分隔

消防控制室用防火玻璃分隔

发布于:2012-06-28 23:29:28 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
请问消防控制室设在首层,与建筑内部相邻的空间能用防火玻璃作为分隔吗?(商住建筑)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 伯大哥
    伯大哥 沙发
    建筑设计防火规范GB-50016-2006条文规定《应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板》
    7.2.5 附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,
    应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通
    风机房应采用耐火极限不低于1.00h 的隔墙和0.50h 的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范
    另有规定者外,均应采用乙级防火门。
    防火玻璃耐火极限低于2.00h ;所以不能符合规范要求的。
    2013-03-25 08:56:25

    回复 举报
    赞同0
  • qqdengfei0303
    qqdengfei0303 板凳
    很少见到有玻璃的 不过理论上讲防火玻璃满足要求应该就可以了
    2013-03-22 19:55:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.18 万条内容 · 439 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关于球体建筑求师傅们指导

我最近一直在收集有关于球体钢结构建筑设计图,可是一直没有头绪,希望各位能给我一些指导,也希望各位能够提供我相关方面的cad图纸以及SketchUp或者3d模型 谢谢

回帖成功

经验值 +10