土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土灌注桩为什么要超高浇注2米多后再打掉??
如图的混凝土灌注桩为什么要超高浇注起码有2米多后再按设计标高打掉??好象规范要求超灌0.5米就可以去除上面的浮泥浆了,这工程为什么要超这么多??

[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-6-28 22:33 编辑 ]

1.png

全部回答(35 )

  • lvyilvyi
    你说的对,:)
    甲方做得多,故偏重于甲方的利益,同时在保证质量的前提下,充分考虑施工难度,适当考虑施工单位的合理利益,能充分调动施工单位的积极性,保证工程的顺利进展,达到双赢。
    具体控制办法还很多,关键是要结合现场情况、本身技术水平,采用能保证施工质量的、简单易操作的、容易控制的方法。
    向你学习,可多联系。
    2013-04-10 09:17:10 来自 PC 评论 举报
  • 天三
    lvyilvyi 发表于 2013-4-9 08:57 哈哈,老革命了,向你致敬,言重了,请别介意。施工前肯定有地质报告,虽地下很有不确定性,但地下情况 …不敢当超灌问题在于桩基施工队的经验,最好的是在设计标高上预留的桩头钢筋位置,太高了,后来的土建施工队开挖基槽时截桩的混凝土桩头不好外运,你说的一米基本上是好的桩基施工队能做到的。
    2013-04-10 07:54:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10