土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 【求指点】各位看看100T/H生活饮用水工艺流程是否合理

【求指点】各位看看100T/H生活饮用水工艺流程是否合理

发布于:2012-06-28 22:02:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位帮看看,这个工艺流程是否合理。超滤产水120T/H,其中50吨水流到生活饮用水池,70吨再经过60T/H的反渗透处理,产水流入生活饮用水池与之前流入的50吨超滤产水混合。谢谢
原水→200m3生水箱→超滤给水泵→板式换热器→自清洗过滤器→120t/h超滤装置→200m3超滤水箱→反渗透升压泵→5u保安过滤器→反渗透高压泵→
兑水泵 二氧化氯发生器
60t/h反渗透装置→除二氧化碳器→中间水箱→500m3生活饮用水池→生活饮用水变频供水装置→供水管网。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • alarge
    alarge 沙发
    前面选择有点小了,系统没有什么问题
    2012-12-20 10:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • yixibaba
    yixibaba 板凳
    个人认为120T有点小,但问题不是太大。
    不过生活用水应不需要考虑脱碳,多余,除非你有锅炉用水什么的。
    加热这一点也不敢苟同,生活用水嘛。
    UF再水库水处理上的应用是最合适的,我自己生产UF,不过要注意药剂的投放。
    2012-11-12 15:13:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多