土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 好汉救命:设备功率达到了630kW,需要注意什么

好汉救命:设备功率达到了630kW,需要注意什么

发布于:2012-06-28 20:02:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
要给一混凝土搅拌站建配电室,那台主要设备功率达到了630kW ……乖乖啊 各位大神,需要注意什么?要是用GCS柜子的话怎么配?帮帮我这个菜鸟吧

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • pluliang
    pluliang 沙发
    wulianggui 发表于 2012-7-2 20:42 我们单位单台低压电动机功率在680KW,采用单台1000KVA变压器直供,有高压断路器直接控制变压器电机启停。有钱啊!弄台高压电机不就行啦!电缆、损耗都小了,谁设计的啊!
    2013-11-29 15:38:29

    回复 举报
    赞同0
  • xipuda
    xipuda 板凳
    XPD2000-055G3/075P3变频节能

    由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)╳ H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。例如:一台水泵电机功率为55KW,当转速下降到原转速的4/5时,其耗电量为28.16KW,省电48.8%,当转速下降到原转速的1/2时,其耗电量为6.875KW,省电87.5%.
    功率因数补偿节能

    无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,由公式P=S╳COSФ,Q=S╳SINФ,其中S-视在功率,P-有功功率,Q-无功功率,COSФ-功率因数,可知COSФ越大,有功功率P越大,普通水泵电机的功率因数在0.6-0.7之间,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,COSФ≈1,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。
    西普达软启动节能

    由于电机为直接启动或Y/D启动,启动电流等于(4-7)倍额定电流,这样会对机电设备和供电电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。
    2013-11-29 11:54:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GCK柜抽屉一次插件电流最大能做多少?

GCK柜抽屉一次插件电流最大能做多少?630A还是800A,或者还要高??请各位帮帮忙啊!

回帖成功

经验值 +10