土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
洁净空调系统
\
求助:千级净化空调设计
求助:千级净化空调设计
如题:哪位大侠有千级净化空调的设计实例,能不能发给我一份。最好详细点的(
cxkkai@163.com
)谢谢
发布于
2012-06-28 18:03:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
xyzjm12
把FFU當成AHU的風機,幹盤管當成是AHU的表冷器,MAU當成是AHU的新風預處理段,千級的換氣次數幾倍於萬級。這樣,你的千級無塵室也就大致成型了
2012-07-11 13:02:11
来自 PC
评论
举报
jackie3377
MAU+DC+FFU
不考虑散热 FFU覆盖率20%-30%,这个量自己抓。
考虑散热 如果发热量大的话,FFU布置率以发热量为主。
2012-07-11 09:08:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cxkkai
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
202
粉丝
3
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.33 万条内容 · 448 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
不考虑散热 FFU覆盖率20%-30%,这个量自己抓。
考虑散热 如果发热量大的话,FFU布置率以发热量为主。