求助:千级净化空调设计
求助:千级净化空调设计
如题:哪位大侠有千级净化空调的设计实例,能不能发给我一份。最好详细点的(
cxkkai@163.com
)谢谢
发布于
2012-06-28 18:03:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
xyzjm12
把FFU當成AHU的風機,幹盤管當成是AHU的表冷器,MAU當成是AHU的新風預處理段,千級的換氣次數幾倍於萬級。這樣,你的千級無塵室也就大致成型了
2012-07-11 13:02:11
来自 PC
评论
举报
jackie3377
MAU+DC+FFU
不考虑散热 FFU覆盖率20%-30%,这个量自己抓。
考虑散热 如果发热量大的话,FFU布置率以发热量为主。
2012-07-11 09:08:11
来自 PC