总图中商铺群水泵接合器该怎么加

发布于:2012-06-28 16:55:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
商业小区水泵接合器设计问题.我想问你一下, 总图中商铺群,水泵接合器该怎么加?单体上只是把消防管引出来,总图上需要一个单体一个吗?单体消防流量按10L/s-15L/s。欢迎大家发言,指教!居住小区遇到类似问题呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • blueice87
    blueice87 沙发
    最好是按单体进行设计 也有统一设置一个的做法
    2012-07-03 08:57:03

    回复 举报
    赞同0
  • wosha4
    wosha4 板凳
    同意楼上的说法。
    按照规范在一处设置即可
    但是实际工程中,为了方便消防队的,一般会设置多处
    2012-07-02 16:38:02

    回复 举报
    赞同0