土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防如何设计
一个仓库320平米,用防火墙分为两个危险品库房,其中一个存放香蕉水(200L/桶,共计4吨),另一个存放酒精(200L/桶,共4吨),消防如何设计,请大家给予指导,谢谢!!

全部回答(4 )

  • saerka_rock
    不知道可不可以什么都不做。。。灭火器?不行的话,烧了也就烧了。。。
    2006-12-27 15:29:27 来自 PC 评论 举报
  • zhj780116
    我觉得应该做成泡沫喷淋,采用抗溶性泡沫液,因为酒精属于甲类水溶性液体(香蕉水的主要成分我不知道),但规范还有如下规定要遵守:
    第2.2.3条 下列场所宜选用泡沫喷淋系统
    一、非水溶性甲、乙、丙类液体可能泄漏的室内场所;
    二、泄漏厚度不超过25mm的水溶性甲、乙、丙类液体可能泄漏的室内场所;
    三、泄漏厚度超过25mm但有缓冲物的水溶性甲、乙、丙液体可能泄漏的室内场所。 [说明]本条是根据多年的试验研究、工程应用的经验及参考发达国家的标准制订的,同时也保留了原“规范”的内容。所述的缓冲物可以是专门设置的缓冲装置,也可以是非专门设置的固定设备、金属物品或其它固体不燃物。通过公安部天津消防科学研究所的试验,对于厚度超过25 mm但有金属板或金属桶之类的缓冲物时,灭火是切实可行的。