一个仓库320平米,用防火墙分为两个危险品库房,其中一个存放香蕉水(200L/桶,共计4吨),另一个存放酒精(200L/桶,共4吨),消防如何设计,请大家给予指导,谢谢!!
发布于
2006-12-26 11:14:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
saerka_rock
不知道可不可以什么都不做。。。灭火器?不行的话,烧了也就烧了。。。
2006-12-27 15:29:27
来自 PC
评论
举报
zhj780116
我觉得应该做成泡沫喷淋,采用抗溶性泡沫液,因为酒精属于甲类水溶性液体(香蕉水的主要成分我不知道),但规范还有如下规定要遵守:
第2.2.3条 下列场所宜选用泡沫喷淋系统
一、非水溶性甲、乙、丙类液体可能泄漏的室内场所;
二、泄漏厚度不超过25mm的水溶性甲、乙、丙类液体可能泄漏的室内场所;
三、泄漏厚度超过25mm但有缓冲物的水溶性甲、乙、丙液体可能泄漏的室内场所。 [说明]本条是根据多年的试验研究、工程应用的经验及参考发达国家的标准制订的,同时也保留了原“规范”的内容。所述的缓冲物可以是专门设置的缓冲装置,也可以是非专门设置的固定设备、金属物品或其它固体不燃物。通过公安部天津消防科学研究所的试验,对于厚度超过25 mm但有金属板或金属桶之类的缓冲物时,灭火是切实可行的。
2006-12-27 14:20:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cmfi2001
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
80
粉丝
2
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.35 万条内容 · 720 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
