某项目电梯间排污泵报故障,两台泵都不能运行。送电就跳闸,水都快漫出来了(实际情况是平时转换开关关着再,使用中发现水满了就开手动两台泵同时运行,结果转换开关刚打到手动,控制柜里就跳闸了,还冒出了火花)然后就再也不能工作了。到现场准备准备排查时摸到了控制柜上竟然被电到,用万用表一测控制柜与进线零线之间有220V的电压,与进线其中两相之间400V电与另一相之间没电压。也就是说控制柜与其中一相短路。经考虑有两种可能:一种是控制柜里的元件与控制柜短路,一种是进线线路部分与控制柜短路(因确定控制柜后面的墙里没线路,不会是控制箱的螺丝钉钻通了线路而短路。想想看还是先排除进线故障,因为进线故障不属于设备问题(说白了就是不管我的事了)。把三相进火线全拿掉,送上开关。结果控制柜还是带电,靠靠的!果然是进线与控制柜短路了,与我无关。与对方说明,对方说不会是进线问题,因为进线短路漏电,控制空开会跳,肯定是控制柜有问题。当时因为过了下班时间,心情本就不爽,听了这句话就火冒三丈,回了句;“你Y的难到连电路基本常识都不懂,三根火线都拿掉了,控制柜还带电,不是你线路问题,难到我的控制柜还能发电不成?”
最后人家项目经理过来了,抽了支烟递了过来。要我帮查查问题出再哪。我不抽烟,所以就挡了回去。但伸手不打笑脸人。人家项目经理都这么说了,好歹得给点面子。可是这东西该怎么查呢。空开到控制柜的距离还挺远的,然后又经过穿线管接到控制箱里的。本来是认为在部线过程中一相线被划破了皮铜线和桥架或穿线管破到一块了,然后又传到了控制箱上。所以准备用表测一下穿线管,然后说有一相线和桥短路了要原安装单位来检查。拿着表准备测的时个发现穿线管和控制没连上,两都之间有那么1公分左右的距离(因为线是从上面穿下来的,一开始没注意没发现这点),感觉问题应该不是出再穿线管上。一测穿线管果然不带电。这Y的怎么回事,难到见鬼了,我的控制箱真能发电?这当然不可能,所以又仔细的看看到穿线管到到控制柜之间的一段线。发现这一段线与控制柜的上开口靠的比较紧。用几圈胶布包着。难到问题会出再这里?把上面的线卡拿掉一个,把线拉离控制柜(穿线质量还真好,竟然拉不动)发现有一根竟然破皮了,问题终于找到了!竟然是纵像破皮,也就是说在安装到位时就破了皮的。而且正好在线管的出口处,导致胶布不好包,偏偏线管又连不上控制柜而且还只有那么一点点距离。就造成了破皮的部分正好搭到了控制柜开口处,在压力的作用下(管卡压管子作用到了线上。)胶布被控制柜的开口切开了。然后裸线和控制柜连上了造成控制箱带电。结果是两台泵都烧坏了。不用说了,安装单位的问题。害死人的安装单位,害得我加班两小时,泡MM的计划都耽误了
传张照片大家看看。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳