土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 知道机组容量,cosφ=0.8,送电距离,最大负荷利用小时数,出线回路数怎么算

知道机组容量,cosφ=0.8,送电距离,最大负荷利用小时数,出线回路数怎么算

发布于:2012-06-28 16:21:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
按经济电流密度选择。

[ 本帖最后由 scz19901016 于 2012-6-28 16:33 编辑 ]
  • gazlle
    gazlle 沙发
    你给的东西都是算导线截面的吧,
    2012-07-03 14:52:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 596 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求如何查电机三相不平衡的原因?

一台400KW的低压变频电机,随设备配套的变频器在现场,运行中C相电流低于其它两相,B相最高,将进线电源换相后,问题还是没有变化,也就是说不随电源变,但从变频器到电机的电流三相平衡,从变压器到现场的距离在350M 双拼300MM的电缆,同台变压器所带的其它负荷电流平衡,电机直阻平衡,测得5次谐波在36%,其它未发现异常,求如何查三相不平衡原因?变压器参数正常

回帖成功

经验值 +10