正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 482 人订阅
阅读下一篇
我们班正在陪厂家调试,就发上来吧,比较好懂
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yhj99
沙发
规程和反措要求CT二次可靠接地且一点接地。CT二次接地为保护功能性接地,是为了防止CT绝缘损坏后,一次高压窜到二次侧,对人身和测量仪表和保护设备造成危害。CT二次只许一点接地。两点或多点接地由于环流和潜流原因容易造成保护误动,尤其是用于差动保护。用于保护功能的CT二次接地点一般选在保护盘内,用双色线接于接地母排上,接地线的截面积要符合要求,且连接紧密牢固。(一是在保护盘接地,接地点明显,便于巡检和维护。二是调试方便)。再有保护盘内的保护装置外壳也要可靠接地。
2007-01-24 10:33:24
赞同0
-
yelangpiaoyu
板凳
学习中
2007-01-21 15:26:21
赞同0
加载更多个人的一点观点,不对之处请指正,谢谢!!
回复 举报