土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【讨论】冷柜效果差的问题,请各位师傅帮忙分析一下是什么原因

【讨论】冷柜效果差的问题,请各位师傅帮忙分析一下是什么原因

发布于:2012-06-28 12:28:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
前几天修到一台6 百多升冷柜不制冷,经检查压缩机线圈坏,更换压缩机时发现冷冻油被污染,对系统进行简单空气冲洗,更换好同型号新压缩机后,运行3小时后观察冷柜内温度下降到-6度,回气管有凝露现象,继续工作到4小时后箱内温度-6、5度。个人认为毛细管有微堵现象,于是更换毛细管0、1mm的1。8米后抽空加入150G制冷剂观察(标注制冷剂是270G),运行10分钟测试毛细管与蒸发器入口温度-27度,运行2小时后箱内温度下降到-5、7度,于是补充了制冷剂后,蒸发器入口温度上升到-15度,运行到3。5小时后蒸发器入口温度-18度,箱内温度-6度,请帮忙分析一下是什么原因或解释这一现象,万分感谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chengmei01
    chengmei01 沙发
    因为不会...所以没有悲伤.
    2012-07-10 13:30:10

    回复 举报
    赞同0
  • wltg1234567
    wltg1234567 板凳
    来顶顶
    2012-07-05 10:48:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,R22冷媒回收机怎么自做

本人想自做一个R22冷媒回收机, 不知怎么做为好,。。请大家帮帮我,谢谢

回帖成功

经验值 +10