前几天修到一台6 百多升冷柜不制冷,经检查压缩机线圈坏,更换压缩机时发现冷冻油被污染,对系统进行简单空气冲洗,更换好同型号新压缩机后,运行3小时后观察冷柜内温度下降到-6度,回气管有凝露现象,继续工作到4小时后箱内温度-6、5度。个人认为毛细管有微堵现象,于是更换毛细管0、1mm的1。8米后抽空加入150G制冷剂观察(标注制冷剂是270G),运行10分钟测试毛细管与蒸发器入口温度-27度,运行2小时后箱内温度下降到-5、7度,于是补充了制冷剂后,蒸发器入口温度上升到-15度,运行到3。5小时后蒸发器入口温度-18度,箱内温度-6度,请帮忙分析一下是什么原因或解释这一现象,万分感谢