本月24日,我地一10KV线路发生跳闸事故,经排查,事故出自本地一粮食储备库10KV电缆。到现场后通过仪器得知事故点距电源侧约646米处,因测得事故点据负荷侧端头更近一些,所以设备移动到另一侧,测的结果是据此136米处,此电缆全场约770米,2次测得的事故点基本吻合,最终在距负荷端131米处精测得到放电点。 因事故当天有小雨,图片为截断放电点电缆后在别处补拍。 1,外观
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳框架或塑壳是用于低压的,电流大、电压低,电弧被分割后 容易熄灭
高压中,电流虽不大但电压高,电弧被分割后因为导电杆周围的绝缘不能及时恢复,所以容易被再次击穿燃弧,所以要采用真空断路器
具体的选用要根据电压等级、短路电流大小确定