高层办公楼空调设计问题

发布于:2012-06-28 11:16:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有一栋32F 140m高超高层办公楼,业主方拟采用VRV系统。
现在我们想说服业主采用风机盘管+新风的方式,主机配置方面可能采用冰蓄冷+燃气锅炉。
我个人觉得办公楼分开出租,VRV系统使用灵活,适合加班,分别计量也要简单一些。求教有经验的大侠指教一下这类办公楼的空调方案。另外,该办公楼为玻璃幕墙围护,南北办公室进深9.5m 东西进深13m,个人感觉需要进行内外分区,大家有什么意见。

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoshansi1985
    高层采用冰蓄冷 怎么设置大水池呢 另外乙二醇在压差很大的管道内 蓄冷效果到底如何 这个 还没有工程实践啊
    2012-07-05 20:16:05

    回复 举报
    赞同0
  • hardliu
    hardliu 板凳
    个人的设计意见是选用VRV:设备层做两个,可以把室外机分别设置在11F/12F和楼顶,楼顶的就不描述了,先说一下11F或12F层设备外机如何处理。
    噪音:12层的地板做消声处理,消声处理的上部做大型减震台座(支点选在大梁位置),台座上的外机下部加橡胶垫;
    承重:理论情况下承重是没有问题的,毕竟VRV外机重量也不是很大,如果需要可请结构考虑方案。
    管道长度:设备设置在外围,管道通过核心筒的管道井进出,12*4.2+7*2=64.4m在最远的情况下也没有超过允许的长度。建议12层大部分设置百叶窗,以便于外机散热!
    散热:核心筒通屋面设置机械送排风/烟管,辅助自然排风和散热;
    外机分层设置:每层一台,那么12层放置外机最多也就23+2(核心筒公共区域的2台),
    空间问题:剩余的12层空间还可以作为物业办公室和一些辅助用房,如果把设备分在四个角设置的话,12层也就是有4个机房每个机房6台,那么剩余的空间也可以出租给小客户,只要做好降噪不会影响到同层用户的。(增加隔墙厚度,中间填充吸声防火材料即可解决)
    不知道我的回复是否满意?

    [ 本帖最后由 liufeng011821 于 2012-7-5 10:37 编辑 ]
    2012-07-05 10:35:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 某厂区高层办公楼空调系统设计为之设计合理的中央空调系统,为室内工作人员提供舒适的工作环境。设计内容包括:空调冷负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷源的选择;空调末端处理设备的选型;风系统的设
  • 高层办公楼空调设计施工图
    设计说明:无建筑功能:办公高度类别:高层建筑建筑面积:30000㎡地上层数:26层图纸张数:16张设计内容:空调,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统送风方式:散流器送风
  • 高层办公楼空调方案比较
    主要比较出售型办公楼的空调选用讨论
  • 本设计范围为地下一层,地上一层,面积约8000平方米.办公楼所有房间及公共走道全部采用MDV变频变冷媒多联机空调系统,新风由每层新风机房内设置的新风空调机组负责房间的新风,新风空调机组的冷热源由设置于
  • 冷水系统采用同程式机械循环.,水系统水压试验时,若系统低点的压力大于所能承受的压力时,应分层进行水压试验.。让系统连续地运行不少于24h,并对系统进行全面检查,调整,考核各项指标,以全部达到设计要求为
  • 这是一份我以前收藏的图纸,一起点评。我认为图纸的画法还可以,就是还有些缺点:1、该图纸图层比较混乱,各种空调水管用的是同一个图层2、水路的系统图未加详细的画出,最好都画出来3、风管我觉得还是用蝶阀比较
  • 本设计的建筑是一栋欧式办公楼,该办公楼坐落在天津市,共有七层,从地上一层到地上七层。建筑高度24.2m。总建筑面积为3710m2,总空调面积为2330m2基地面积603m2。各层层高均3.3米,吊顶后
  • 办公楼空调设计
    图纸设计详细:有管路布置.风管布置.管盘布置等等.此图已供大家参考.
  • 小型办公楼空调设计
    在武汉市的小型办公楼的中央空调设计,设计方案为风机盘管加独立新风系统,各空调房间冷负荷的汇总见EXCEL表格
  • 办公楼空调系统设计
    本文阐述了在写字楼空调设计中,如果能完善自动控制系统,则空调水系统完全能满足大楼节假日及部分房间空调使用,同时也有利于空调系统的节能。
  • 本工程为办公楼空调系统设计,该办公楼为6层,建筑高度29.3m,建筑面积4117.32平方米。含有接待室、会议室、办公室、单身宿舍等一般场所,采用风机盘管加独立新风的空调系统形式。冬季空调系统热水采用
  • 武汉某办公楼空调设计【建筑面积为6654平方米】总建筑面积为6654平方米,建筑高度27米,地上6层。施工图包括各平面图,立面图,剖面图,总平面图,门窗表,电梯机房平面图。本工程空调总冷负荷为188.
  • 高层办公楼空调通风设计施工图
    本图纸为高层办公楼空调通风设计施工图,内容包括:二层平面图、一层平面图、地下一层平面图等图纸,内容详实,可供参考。
  • 高层办公楼空调风管设计施工图
    本图纸为高层办公楼空调风管设计施工图。内容有天面通风空调平面图,二层平面图,四层平面图,九层通风空调平面图。内容详尽,可供参考。
  • 某地高层办公楼空调设计CAD图纸
    本图纸为某地高层办公楼空调设计CAD图纸,其包含的内容为:18层空调新风平面图,18层空调平面图,首层空调新风平面图等内容详实,预览只是部分预览,详情请下载。
  • 【广东】高层办公楼空调风管设计施工图

    该工程位于广东省佛山,是一座高层办公楼项目。地上15层,设计为空调风管的布置设计。编制于2003年,图纸共13张

  • 高层办公楼空调通风设计CAD图纸
    本图纸为某高层办公楼空调通风设计CAD图纸,设计范围包括空调系统设计和通风防排烟设计。
  • 【河南】高层办公楼空调通风设计平面图
    高层办公楼空调通风设计平面图;地上26层,地下一层。接合这栋楼的建筑特点,采用风机盘管加新风的型式,并且干管采用同程式系统,立管采用异程式系统,在每层干管处设置压差控制阀以及水过滤器。 图纸共9张。
  • 郑州多功能大厦是一栋集办公、营业厅、客房、会议室、地下车库等为一体的综合性大厦,总建筑面积25170m2,其中地上建筑面积22968m2,地下建筑面积2202m2,空调面积24436m2,建筑主体高度
  • [河南]高层办公楼空调通风设计平面图
    设计说明:无建筑功能:办公高度类别:高层建筑地上层数:26层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:9张设计内容:空调,通风,冷热源空调系统:空气-水系统项目位置:河南

阅读下一篇

请教电梯空调的可行做法

电梯的空调方案除了专用的电梯空调外,还有什么可行的方案,请各位大大指教指教!

回帖成功

经验值 +10