三相四线制
电动机零序保护,接线方式为三相导线一起穿过一零序C.T,然后电缆的接地线穿过零序CT接零,零序保护总是动作,后将电缆的接地线接地后好,请问是什么原因,说明白一点我写论文用
谢谢!!
  • yesaodun
    yesaodun 沙发
    晕!!!电缆的接地线未接好的情况下,当三相不完全平衡的情况下,其接地线上将产生电荷,你把它接零,其电流将加在零序CT,造成其零序电流过大零序保护动作.将电缆的接地线接地后好,其产生的电荷通过接地点下地,其零序电流就不会变大,零序保护也就不会动作了