土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机零序保护

电动机零序保护

发布于:2006-12-25 23:18:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相四线制
电动机零序保护,接线方式为三相导线一起穿过一零序C.T,然后电缆的接地线穿过零序CT接零,零序保护总是动作,后将电缆的接地线接地后好,请问是什么原因,说明白一点我写论文用
谢谢!!
  • yesaodun
    yesaodun 沙发
    晕!!!电缆的接地线未接好的情况下,当三相不完全平衡的情况下,其接地线上将产生电荷,你把它接零,其电流将加在零序CT,造成其零序电流过大零序保护动作.将电缆的接地线接地后好,其产生的电荷通过接地点下地,其零序电流就不会变大,零序保护也就不会动作了
    yesaodun
    2006-12-26 23:37:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么下载这两本电力书籍?

请问各位高手,我现在想学习一下《工业与民用配电手册》和《高压断路器原理和应用》,该去那里下载?多谢!

回帖成功

经验值 +10