土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 这样可以吗?有没有规范要求?像这种问题该怎样解决?
母排的搭接方式合理吗?断路器触头一次排是铜排柜内排是铝排,这样可以吗?有没有规范要求?像这种问题该怎样解决?

CIMG2085.JPG


CIMG2086.JPG


CIMG2087.JPG

全部回答(11 )

  • chjs001
    只要安全距离够,载流量满足要求,其他的就是工艺问题了
    2012-07-04 17:19:04 来自 PC 评论 举报
  • lxr127
    首先要保证搭接面的导流能力足够,然后接线面要镀锡,不易被氧化。这个你要看一下你的最大电流是多少,有没有足够的过电流能力。
    2012-07-04 11:07:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 563 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10