土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于TN-S的接在问题,急急!

关于TN-S的接在问题,急急!

发布于:2012-06-27 21:21:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个项目我设计的是TN-S制的接地系统,出施工图是电机线采用的是YJV 3+1的电缆,其中1为电机的接地线直接接在柜内的PE线上,如图:请问题这样做符合TN-S制接地吗???
业主要求我们还要另外敷设接地网然后再与电机接地,我查了一下相关我的设计应该符合规范要求,但还是有点疑问,在此向各位专业人土与大侠请教。



QQ截图.jpg


QQ截图20120627210753.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • corey000000
    corey000000 沙发
    没问题,不过甲方要多一层保护也没坏事
    2012-06-29 00:23:29

    回复 举报
    赞同0
  • zjf852
    zjf852 板凳
    感谢,非常感谢
    2012-06-28 21:59:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浪涌保护器的安装

请问高手,配电箱浪涌保护器前一定要安装断路器吗?查资料,有的说并不是所有的浪涌保护器都需要安装断路器,有确切的答案吗?

回帖成功

经验值 +10